Bonjour,
Je loue un espace commercial de bureau de consultation (espace équivalent à un 6 et 1/2) devons nous même voir a la bonne climatisation de nos locaux. Or, l'été dernier nous avons complètement changé le système de thermopompe suite à un bris. Passant ainsi avoir la sainte paix. Or, on arrête de faire venir des spécialistes en climatisation qui "zigonnent" avec la machine et les conduits d'air sans parvenir à régler les problèmes de calibrage d'air dans les pièces. En fait, dans notre salle d'attente (sans fenêtre au soleil) il fait la température indiqué. Dans le autres on suffoque de chaleur. Comment et où trouver les personnes qui pourront nous aider réellement! Nous sommes une petite entreprise et sommes bien tannée de payer dans l'air! Merci des conseils!
Bonjour Marianne,
Malheureusement, si vous avez un système d'air pulsé à vos bureaux qui a été mal dimensionné et ne permet pas une calibration facile, il y a peu de choses à faire autre que de gros travaux. Si vous avez trop chaud dans les pièces exposées au soleil, nous vous recommanderions de plutôt agir sur les surchauffes de ces pièces, en installant une pellicule faible émissivité sur la surface extérieure de la fenêtre par exemple. Des compagnies peuvent faire ça, les frais sont généralement raisonnables et l'effet est généralement assez efficace dans les pièces exposées. Notre portail contient d'autres trucs pour éviter la surchauffe.
Bonne chance !
Benjamin Zizi
Coordonnateur technique
Évaluateur écologique et énergétique LEED Habitations