Est-ce qu'une fournaise à air pulsé (thermopompe) doit-être contre un mur du sous-sol ?
Bonjour! Je dois prévoir le plan d'amménagement de notre sous-sol pour notre ferblantier cette semaine en lien avec l'installation des conduits de ventilation et de la thermopompe. Suite à une première visite, ce dernier nous conseille l'installation à un bout ou l'autre du sous-sol sous la poutre.
Je voulais vérifier si c'est une pratique optimale d'abord et s'il est possible de ne pas la coller au mur de béton afin d'avoir un dégagement nécessaire pour un corridor.
Notre maison est un plein pied de 25x40. Le sous-sol sera aménagé.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Si vous installez une thermopompe, un tel système est muni de deux composantes, soit un condenseur qui s’installe à l’extérieur et un évaporateur qui s’installe à l’intérieur, les deux sont reliés par une ligne de réfrigération composée par deux tuyaux de cuivre enrobés d’un isolant qui fait au total 2’’ de diamètre. La distance entre les deux appareils peut aller jusqu’à 25’ selon les recommandations du manufacturier. Les conduits de ventilation partiront de l’évaporateur via un plénum pour se distribuer dans votre maison. L’évaporateur doit demeurer accessible et il faut lui consacrer un local ayant une superficie minimum de 25 pi2.
Bonne journée,
Guy St-Jacques,
Président, Le Groupe de Neuve Ltée