Bonjour, je veux ajouter un tuyau à l'eau, à partir de ma maison pour alimenter mon garage en eau; celui-ci est sur une dalle flottante.
- Creuser environ 30 pouces, je ne veux pas trop creuser car mon garage est sur dalle flottante
- Installer la ligne à l'eau à l'intérieur d'un tuyau de 4 pouces et remplir celui-ci au glycol.
- Ajouter du foam isolant autour du tuyau.
- Mettre un fil chauffant autour de la ligne à l'eau avec un senseur à temperature.
- Remplir le trou avec de la 3/4 net.
- Je suis du genre, trop fort casse pas, est-ce suffisant pour eviter le gel ? Et est-ce que le glycol est une bonne idée ?
Pour un tuyau d’alimentation en eau, 30’’ sous terre c’est peu. L’isolation peut compenser, mais il faut en installer 4 pieds chaque côté du tuyau et deux épaisseur de 3’’ à joints chevauchés (isolant extrudé, bleu est requis). Le glycol n’est pas recommandé car il pourrait contaminer complètement votre alimentation.
Guy St-Jacques
Président
Le Groupe de Neuve Ltée
Merci beaucoup pour votre réponse ;-)