Doit-on installer une moulure de coin pour les panneaux en fibrociment?
Bonjour, je suis sur le point d'installer des panneaux de fibrociment 1/4" Finex sur la partie exposée des murs de fondation. Je sais que les panneaux doivent aller à environ 12" sous le niveau du sol, cependant le manufacturier ne donne aucune instruction quant aux coins de la bâtisse, la où les panneaux intersectent. Est-il nécessaire d'installer une moulure (ou faire quelconque joint), ou doit-on laisser un joint d'expansion (1/8"), comme pour les panneaux posés côte à côte?
Les coins des panneaux de fibrociment doivent être recouverts d’une mèche de fibre de verre et recouverts de ciment acrylique.
Bons travaux,
Guy St-Jaques,