Plancher radiant hydronique au rez-de-chaussé, trellis recommandé?
Je vais installer un plancher radiant hydronique au rez-de-chaussé, donc tubulure brochée sur le veneer dans 1 pouce et demie de béton. Ma conjointe veut garder le plancher sur le béton (avec un densificateur) mais je suis un peu inquiet des craques. Est-ce possible d'installer un trellis métalique par dessus la tubulure pour limiter les craques? Autre suggestion? Merci.
Le treillis ne nuit jamais, mais il n'est pas non plus nécessaire. Il renforcit quelque peu la dalle, qui devient comme du béton armé, mais il est bien rare qu'on en pose. Cela ne limitera pas les risques de fissurations (joints de retraits) et, puisqu'on voit normalement le treillis sur la dalle qui recevra un plancher chauffant (ça crée une structure pour recevoir les tuyaux), il serait bon de demander à votre entrepreneur la raison de la pose.
Pour en savoir plus, consulter cet article sur la conception d'une dalle de béton avec treillis métalliques et installation de planchers chauffants.
Bons travaux !