Bonjour,
Je suis en train de rénover ma chambre de bain et le bain en alcôve donne sur un mur extérieur que j'ai isolé avec de la laine de roche et j'ai mis un pare-vapeur 6mil. Le point qui me dérange c'est que je pensais installer des panneaux du type KerdiBoard de Schluter qui sont aussi pare-vapeur. J'ai peur de créer une ''sandwich'' où l'humidité ne pourra s'en échapper entre les deux.
Qu'es-ce qu'il est recommandé ? J'ai penser perforer le pare-vapeur sur la partie supérieure du bain (ou seront installé les panneaux Kerdi) et laissé le pare-vapeur intact sur la partie inférieure qui est caché par le bain (au niveau des pattes) en prennant soin de bien sceller le joint entre les deux avec du scellant acoustique.
Merci !
Bonjour Marc-Olivier.
Il ne faut surtout pas percer le pare-vapeur si c’est le principal système d’étanchéité de la maison. Si on pose des panneaux de fibre de verre par-dessus et qu’on scelle complètement avec un système d’étanchéité à l’eau qui va avec, et qu’on a un ventilateur de salle de bain qui évacue l’humidité, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Bonne journée,
Emmanuel Cosgrove Directeur, Écohabitation