Bonjour,
Mon contracteur a fait couler mes fondation de garage attaché trop basses. Le haut de la fondation arrive au niveau du sol. Il me propose donc de couler la dalle de béton et de la faire arriver 3" ou 4" au dessus des fondation(pour que la dalle soit plus haute que le sol). Il va aussi faire une encoche dans le mur de fondation pour créer un joint mécanique et ajouter une membrane imperméable et du styrofoam isolant à l'extérieur sur 8" de profond. La dalle aura ainsi 8" d'épaisseur au lieu de 4".
Est-ce que cette solution vous semble acceptable ou ça risque de faire une catastrophe dans quelques années?
Merci!
Bonjour David,
La solution est bonne, par ailleurs je ne comprends pas le 8’’ d’isolation à l’extérieur, il me semble que ça soit trop peu si c’est pour contrer un pont thermique. Au minimum, il faudrait 24’’. Bon, peut-être que ma compréhension est faussée. C’est un détail qui passera bien le temps si la mise en œuvre est fait selon les règles de l’art.
Bonne journée,
Guy St-Jacques
Président, Groupe De Neuve Ltée
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour être plus spécifique quant à l'isolation, le contracteur a prévu d'installer un styrofoam sur le contour extérieur de la dalle/fondation et de le faire sur 8" de profond à partir du haut de la dalle. Ça semble ok ou je devrais exiger 24"?
Aussi, pouvez-vous m'expliquer le principe du pont thermique? Est-ce que la mesure de 24" correspond à une valeur particulière quant à la profondeur de gel du sol?
Merci.
Bonne journée!
Un pont thermique est là où il y a interruption de l’isolation dans l’enveloppe. Je conseil d’utiliser un isolant extrudé en feuille 1’’1/2 x 24’’ x 96’’ pour optimiser les pertes de chaleur par le plancher.
Guy St-Jacques
président, Groupe De Neuve Ltée
Bonjour M. Grégoire, je serais curieux de savoir comme votre construction s'est terminée?