Comment isoler systeme chauffage a air soufflé .
Très bruyant dans la chambre au dessus du systeme , les prise d'air au plancher et ainsi celles qui repousse l'air on les entend souffler. Peut on isoler les conduits qui sont au plafond de la salle mécanique qui elle est sous la chambre d'ami..
Mesure des DB ; sortie d'air dans la chambre 79 Db
;Aspiration 55Db
;Centre de la chambre 45Db
Merci pour votre service espérant avoir une solution efficace..
Bonjour Jasmin,
Parmi les plaintes les plus fréquentes en ce qui a trait aux systèmes de chauffage à air pulsé, le bruit est au top du palmarès. Un système de chauffage à air pulsé sera bruyant si les conduits sont mal installés. L’ajout de coudes ou de constrictions (pour faciliter le passage dans une section étroite) donnera lieu à un mouvement turbulent et à des variations de vitesse de l’air, lesquels augmenteront le niveau sonore. Si le système de génération de chaleur génère beaucoup de vibrations (ex. pompe à chaleur d’un système géothermique), la bonne pratique consiste à installer un joint apte à absorber celles-ci entre les conduits de distribution et le générateur de chaleur.
Pour une solution adéquate, il faudra venir un professionnel HVAC pour vérifier le système et installation de conduits.
Bonne journée,