Ajout de EPS sur une toiture avec 26'' de cellulose
Bonjour,
Je débute la construction de ma maison inspiré des principes Passive House. Ma toiture sera cathedrale, avec des fermes de 26'' remplie de cellulose. Un ''vapor retarder'' sera installée du coté interieur (intello ou autre) puis latte et gypse. Un plywwod 5/8'' sera installé sur les fermes puis une membrane de type Delta vent S. Je me demande maintenant si je devrais installer un panneux de EPS 1'' par dessus la membrane pour créer un bris thermique avant d'installer mes lattes de bois qui supporteront le toit de tole (double latte pour créer une ventilation)? Est ce qu'un bris thermique est requi avec des ferme de 26''? Est ce que le EPS peut au contraire, emprisoner l'humidité et faire pourrir la plywwod au lieu d'etre bénéfique?
Serais-je mieux d'installaler le EPS coté interieur ou est-it complement inutile.
Merci
Bonjour Zakari,
normalement on recouvre un matériau à faible perméance tel un contreplaqué avec de l'isolant, du côté extérieur, pas du côté intérieur. La crainte est toujours qu'il se forme dans une cavité remplie d'isolant en vrac une condensation derrière le contreplaqué. La maison S-1600 utilise du carton fibre isolant plutôt qu'un contreplaqué recouvert d'un isolant expensé, et ce, derrière la membrane Delta-Vent S, sous le lattage double qui sert de ventilation. Même chose pour les murs double issature : malgré la double épaisseur de cellulose, on va toujours recouvrir le tout d'un isolant rigide. C'est le même principe au toit !
Bonne journée,