Puis-je percer un trou dans la solive de rive?
Je suis en train de rénover un bungalow construit en 1958 à Laval. Je voudrais percer un trou de 6" dans la solive de rive pour la sortie de ventilation de la salle de bain. Le trou à percer est entre la solive et la fondation de béton, parce qu'à cette époque, les solives de plancher étaient en partie insérés dans le béton de la fondation. Est-ce que cela pose problème? Merci!
Bonjour Paul,
Selon les recommandations de l'APCHQ, la dimension maximale d'un trou dans une solive est de 25 % (1/4) de la hauteur de la solive. Sinon, le trou pourrait diminuer la performance structurale. De même, aucun percement ne peut être exécuté à moins de 2 po de l’appui de la solive.
Pour en savoir plus, consultez la page de l'APCHQ.
Bonne journée,
Votre réponse semble être pour les solives de plancher. Ici, il parle de la solive de rive.