Bonjour,
Peut-on poser un déclin de planches de cèdre avec V joint, à l'horizontal? Selon mes recherches, il n'y aurait pas de problème à première vue. Il semble que le profilé le plus adapté à une pose horizontale serait le profilé à gorge mais il ne correspond pas au style que nous souhaitons. Si l'espace d'air derrière le parement est bien ventilé (lattage vertical, moulures de ventilation en haut et en bas du mur) et que la végétation est assez éloignée du bâtiment, est-ce acceptable? Est-ce que le V joint en question aura tendance à rester humide et à se dégrader plus vite?
Notes: les planches de cèdre sont planées, ont 4-1/2 po de large et seront traitées avec LifeTime Wood Treatment.
Merci! Isabelle
Bonjour Isabelle,
le V joint fonctionne bien à l'horizontal. C'est certain que le seul chevauchement est dans le joint à l'embout, donc oui, les profilés de clin classique ou à gorge auront plus de chevauchement, et donc moins de risques que l'eau soit poussé derrière par le vent.
Ceci dit, il faudra dans tous les cas prévoir une excellente ventilation derrière, avec une double fourure posée à la verticale sans interruption, avec de bons apports d'air à la base et dans le haut du mur, incluant les hauts et bases des ouvertures telles que les portes et fenêtres.
Bonne journée,