Je ne trouve aucun VRC qui soit à 80% à -25 C. Je sais qu'il y en a en Europe, mais ici?
Je cherche à installer un VRC dans une maison à 2 étages et demi. Je suis à la recherche d'un VRC performant à -25 C . Merci de me renseigner.
Je cherche à installer un VRC dans une maison à 2 étages et demi. Je suis à la recherche d'un VRC performant à -25 C . Merci de me renseigner.
Bonjour Nancy,
En général je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est rare que les machines européennes soient testées à -25°C. 80% à -25°C serait assez introuvable. Le plus proche que vous puissiez trouver sont (même machine - 60-65% efficacité à -25°C) :
En général, les programmes demandent plutôt le SRE à 0°C, et dans votre cas, ce sera plus facilement trouvable (les précédents sont à 84% efficacité à 0°C).
Bons travaux,