Je refais mon parement et je voulais ajouter des panneaux en polyiso, mais votre documentation dit qu'il ne doit pas être du côté froid, ce n'est que pour l'intérieur?
Je refait la finition extérieur de ma maison et je veux en profiter pour ajouter de l'isolant en panneaux rigides avec un lattage. Je me suis fait conseillé le polyiso de Iko (2 pouces R 6, avec pellicule de fibre de verre) mais selon mes recherches sur votre site ce matériau ne doit pas être du côté froid du mur. Pourtant la documentation du fabricant le propose de cette façon; doit-on s'en servir uniquement pour ré-isoler à l'intérieur des maisons?
Bonjour Daniel,
Le polyiso est effectivement l'isolant en panneau le plus performant, et pare-vapeur s'il est recouvert d'une couche d'aluminium. Attention toutefois : si vous décidez de le poser, il ne doit jamais être posé du côté froid, sans quoi il perd de ses propriétés isolantes et risque même d'endommager la structure. De même, il est déconseillé par certains experts, car ces panneaux créent un dédoublement du pare-vapeur de part et d'autre du support de couverture (GBA - Can Cellulose be Used in an Unvented Roof?)
Bons travaux