Comment procéder à l'isolation externe et interne d'un sous-sol: pare-vapeur? rapport R intérieur/extérieur ?
J'ai placé ma résidence de 150 ans sur une fondation isolée de l'extérieur (styromousse R10) il y a 15 ans. Le sous-sol reste à aménager et n'est toujours pas isolé de l'intérieur. Faut-il respecter un ratio R externe/interne? Le béton reste sec à l'année, y aurait-il alors avantage à poser un pare-vapeur? En isolant à l'intérieur, le béton ne risque-t-il pas d'être soumis au gel?
Bonjour André,
peut importe les travaux effectués ou à effectuer, il ne faut jamais poser de pare-vapeur à l'intérieur du sous-sol.
Pour savoir comment isoler un sous-sol intérieur avec une isolation extérieur présente, c'est ici : Meilleures pratiques d'isolation pour un sous-sol en climat froid.
Pour la valeur R total, on double idéalement les recommendations du code de construction.
Bons travaux,