Est-ce qu'on peut placer du Tyvek sur des fourrures horizontales (1X3X10) existantes et ensuite du Maibec?
remplacement du revêtement extérieur. Présence de lattes horizontales ( 1X3X10) probablement en bonne condition. Faut-il enlever les lattes et placer le tyvek ou est-ce qu'on peut placer le tyvek sur les lattes et ensuite finir avec du Maibec
Bonjour,
Les fuites peuvent rendre vos factures énergétiques plus salées, sans parler de l’impact négatif qu’un besoin plus élevé en chauffage peut causer sur l’environnement. Les fuites d’air peuvent même entraîner des problèmes de condensation et de moisissure via le transport de l’eau par l’air. Un pare-air parfaitement étanche est donc une excellente idée.
À savoir si on peut le poser directement sur les fourrures horizontales, nous le déconseillons. Les fourrures permettent d'aérer le revêtement de bois convenablement. Un pare-air pourrait anéantir ce rôle. Si vous ne voulez pas retirer les fourrures, vous pourriez toujours poser le pare-air sur celles existant puis reposer des fourrures par dessus.
Pour savoir comment sceller parfaitement des joints, pourtour de fenêtres et autres endroits problématiques, visionnez cette vidéo produite par DELTA®-VENT.
Aussi, si votre mur n'est pas très isolé, profitez en pour ajouter un peu d'isolant. L'idéal serait d'atteindre minimalement les exigences du code, soit R24,5.
Bons travaux !
Nous vous conseillons également la lecture de cette réponse : http://www.ecohabitation.com/assistance/question/parement-exterieur-comment-poser-du-bardeau-de-cedre-tout-en-ayant-un-ecran-pare-pluie-effi