Y a-t-il des contre-indications de perméabilité à appliquer des panneaux Isoclad directement sur un mur extérieur recouvert de contreplaqué 1/2 po ?
Les murs sont de 2 x 6 avec pare-vapeur côté intérieur 6 mil puis isolant rose entre les colombages recouverts à l'extérieur de contreplaqué 1/2 pouce (structural) et de tyvek.
Bonjour,
Le PSE est plutôt perméable et, à R10, il respectera normalement le ratio demandé par le Code de construction (CCQ article 9.25.1.2). Le contreplaqué est le morceau qui risque d’avoir le moins de perméance dans votre mur (voir spectres de perméance ici). Mais, en ajoutant R10 par-dessus le contreplaqué, celui-ci sera tenu au chaud, ce qui devrait éviter les points de rosé, et donc la condensation. Le Code demande R4, mais à R10, on s’assure d’éviter tout problème. Votre assemblage semble standard, donc ok. Mais si vous désirez, nous pouvons modéliser le tout afin de vous assurer la performance énergétique de votre mur. Voir nos services de consultation ici.
Autre lien pertinent : Cahier technique de La Ruche - rénovation des murs des maisons des années 60 et 70.