Je veux isoler mon vide sanitaire. Est-ce que je devrais poser un pare-vapeur et sol et ajouter du polystyrène sur les murs ?
J’ai fait l’acquisition d’une maison à demi-niveau et le sol du vide sanitaire est recouvert avec dalle de béton (75mm) avec présence de polyéthylène dessous . Il n’y a pas de moisissures sur les murs et pas de pénétration d’eau. Le sol et les murs du côté sont toujours secs. Il y a aussi un puisard qui est scellé… Le dessus du vide sanitaire est déjà isolé mais sans pare-vapeur. Question : est-ce que je devrais installer un pare vapeur sur le sol de béton en remontant les murs sur les côtés jusqu’au plafond et ajouter polystyrène sur les murs pour isoler?
Bonjour,
S'il y a déjà un polyéthylène sous la dalle et que tout est bien sec dans le vide sanitaire, il n'apparaît pas nécessaire de mettre un pare-vapeur sur le plancher de béton. Quant au plancher au-dessus du vide sanitaire, c'est une bonne chose que l'isolant n'a pas été recouvert d'un pare-vapeur, car cela peut créer de la condensation sur les solives.
Pour l'isolation des murs, des panneaux de polystyrène expansé avec pare-vapeur intégré sont un bon choix, par exemple les panneaux Isofoil et Isopremium de la compagnie Isolofoam.