Nous avons un chalet sur sonotubes et ceux-ci sont inclinés. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les stabiliser?
Bonjour, nous avons fait l'acquisition d'un chalet (1992) nous comptons l'agrandir cette été et je veut le mettre au niveau avant d'effectuer l'agrandissement. Il est construit avec des H beam sur des sonotubes, j'ai remarqué que quelques sonotubes étaient inclinés du même côté. Y a t'il des risques qu'il tombe de sur ces sonotubes? Y a t'il quelque chose à faire pour stabiliser ou arrêter queles sonotubes penchent davantage? Merci.
Bonjour,
Si vos anciens sonotubes sont inclinés, c'est fort probablement qu'ils ne sont pas enfoncés assez profondément pour éviter d'être affectés par le gel. C'est certainement un gros problème, auquel il est serait prudent de remédier bientôt.
Il serait très coûteux de soulever la maison, de corriger le problème et de la redéposer. Vos autres options sont donc:
A ) Si la structure le permet; mettre de nouveaux tubes à côté des tubes penchés. En d'autres termes, si la structure de bois est suffisamment solide pour servir d'appui à la maison, faites couler des nouveaux soutiens et condamnez les anciens.
B) Si, faute d'espace, vous ne pouvez procéder ainsi; ajouter des éléments à la structure de bois, par exemple en doublant les solives, pour créer des appuis qui serviront à transférer la charge.
C) Pour une fondation solide et durable, vous pourriez couler une dalle monolithique et poser la maison dessus.
Finalement, avant de vous lancer dans un quelconque projet, obtenez l'avis d'un ingénieur!