pour un plancher de ciment au rez-de-chaussée d'un édifice sans sous-sol
Réponses (3)
ÉcohabitationMeilleure réponseil y a 12 ans
Bonjour,
Puisque vous manifestez de l'inquiétude par rapport aux champs électromagnétiques (CEM), je suppose que vous êtes surtout intéressée par l'installation d'un plancher radiant électrique, et non hydraulique.
Planchers radiants et électromagnétisme
Les planchers radiants électriques sont simples d'installation et moins coûteux. Ils sont une option populaire pour la rénovation d'une seule pièce. Les éléments chauffants sont posés sur le sous-plancher, avant d'être recouverts de céramique.
Il n'y a pas si longtemps, les planchers radiant électriques ont fait l'objet d'une controverse en raison de leurs émissions élevées de CEM. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des systèmes électriques qui se targuent de présenter des plus faibles émissions de CEM. Il est prudent de vérifier la véracité des données des manufacturiers, mais cette tâche peut s'avérer difficile étant donné l'absence de réglementation stricte.
En effet, il n'existe pas de facteur de risque formellement reconnu, ni même de limites d'exposition aux CEM dans les résidences. Il n'en demeure pas moins que des études ont associé les CEM à divers ennuis de santé, dont des maux de tête et des troubles de la mémoire et de la concentration, en particulier chez les personnes sensibles.
Les planchers chauffants à l'eau (hydrauliques) sont un choix plus sûr, car il n'émettent aucun CEM. Des tuyaux de plastique encastrés dans le plancher tranportent de l'eau chaude, qui diffuse sa chaleur à travers la céramique. Idéalement, on prévoit l'installation des tuyaux dès la conception du bâtiment et on les pose avant même la coulée de la dalle de béton. Par contre, il peuvent aussi être installés après coup, soit en ajoutant une mince chape de béton, soit en ayant recours à des panneaux de sous-plancher prévus à cet effet.
Liens utiles
SCHL. Système de chauffage à eau chaude par rayonnement à partir du sol. http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/fedore/fedore_010.cfm
Je rajouterai qu'en plus d'être un système de chauffage économique et performant, le plancher chauffant est un chauffage sans déplacement d'air et de poussière. C'est un peu son côté santé.
Les champs magnétiques émis par les nouveaux câbles électriques chauffants posés sous la céramique sont effectivement très faibles (souvent sous 1 milligauss ou 0,1 microtesla au niveau du sol). Ces nouveaux systèmes sont dotés de deux câbles rapprochés ou torsadés ce qui permet d'annuler les champs magnétiques. Toutefois, les câbles sous tension émettent toujours des champs électriques qui, tout comme les champs magnétiques, peuvent entraîner des problèmes de santé. Ces systèmes sont donc idéaux pour une entrée ou une toilette où on passe peu de temps, mais moins pour une cuisine ou une salle de jeux.
Les planchers chauffants fonctionnent à basse température et ils offrent une grande surface de rayonnement, ce qui en fait un système très confortable. Les planchers chauffants…
Écohabitation répond aux questions les plus fréquentes sur la distribution de chaleur dans la maison. Quelques questions qui reviennent souvent à nos oreilles. Vous trouverez…
C’est une chance : l’hydro-électricité québécoise coûte peu cher et pollue moins que le nucléaire ou les centrales à charbon très répandues ailleurs dans le monde. Voici…
Pour chauffer une pièce dans une maison, il est parfois possible d’utiliser un mur, le plafond ou plus communément le plancher comme interface de diffusion de la chaleur. Le…
L’hydroélectricité chauffe l’écrasante majorité des maisons québécoises. Voici comment en tirer tous les avantages écoénergétiques. Au Québec, le chauffage électrique est donc…
Les planchers chauffants électriques offrent un confort thermique très intéressant et peuvent être ajoutés lors projets de rénovations. Comment ça marche ? Les…
Des éléments pour comprendre ce mode de distribution de la chaleur. Le rayonnement, c’est quoi? Le chauffage par rayonnement repose sur l’émission d’ondes infrarouges…
Bonjour,
Puisque vous manifestez de l'inquiétude par rapport aux champs électromagnétiques (CEM), je suppose que vous êtes surtout intéressée par l'installation d'un plancher radiant électrique, et non hydraulique.
Planchers radiants et électromagnétisme
Les planchers radiants électriques sont simples d'installation et moins coûteux. Ils sont une option populaire pour la rénovation d'une seule pièce. Les éléments chauffants sont posés sur le sous-plancher, avant d'être recouverts de céramique.
Il n'y a pas si longtemps, les planchers radiant électriques ont fait l'objet d'une controverse en raison de leurs émissions élevées de CEM. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des systèmes électriques qui se targuent de présenter des plus faibles émissions de CEM. Il est prudent de vérifier la véracité des données des manufacturiers, mais cette tâche peut s'avérer difficile étant donné l'absence de réglementation stricte.
En effet, il n'existe pas de facteur de risque formellement reconnu, ni même de limites d'exposition aux CEM dans les résidences. Il n'en demeure pas moins que des études ont associé les CEM à divers ennuis de santé, dont des maux de tête et des troubles de la mémoire et de la concentration, en particulier chez les personnes sensibles.
Les planchers chauffants à l'eau (hydrauliques) sont un choix plus sûr, car il n'émettent aucun CEM. Des tuyaux de plastique encastrés dans le plancher tranportent de l'eau chaude, qui diffuse sa chaleur à travers la céramique. Idéalement, on prévoit l'installation des tuyaux dès la conception du bâtiment et on les pose avant même la coulée de la dalle de béton. Par contre, il peuvent aussi être installés après coup, soit en ajoutant une mince chape de béton, soit en ayant recours à des panneaux de sous-plancher prévus à cet effet.
Liens utiles
SCHL. Système de chauffage à eau chaude par rayonnement à partir du sol. http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/fedore/fedore_010.cfm
Je rajouterai qu'en plus d'être un système de chauffage économique et performant, le plancher chauffant est un chauffage sans déplacement d'air et de poussière. C'est un peu son côté santé.
Rémi Lemelin
www.plancherchauffantmontreal.com
Les champs magnétiques émis par les nouveaux câbles électriques chauffants posés sous la céramique sont effectivement très faibles (souvent sous 1 milligauss ou 0,1 microtesla au niveau du sol). Ces nouveaux systèmes sont dotés de deux câbles rapprochés ou torsadés ce qui permet d'annuler les champs magnétiques. Toutefois, les câbles sous tension émettent toujours des champs électriques qui, tout comme les champs magnétiques, peuvent entraîner des problèmes de santé. Ces systèmes sont donc idéaux pour une entrée ou une toilette où on passe peu de temps, mais moins pour une cuisine ou une salle de jeux.