Nous prévoyons construire une rallonge sur pieux. Comment isoler le plancher ?

G
Gilbert Brisson

Nous prévoyons construire une rallonge de 15 pi X 18 pi sur techno-pieux, solives de 2 X 10 ; le dégagement au sol sera d'environ 8 po. On nous a suggéré d'isoler avec des nattes de fibre de verre entre les solives, sur fond de contreplaqué de 5/8 et tôle d'aluminium en dessous pour résister aux rongeurs. On suggére également de ne pas combler l'espace entre les solives en laissant un jeu d'air sur le dessus d'env. 1 1/2 à 2 pouces + pare-vapeur 6 mil juste sous le plancher en contre-plaqué de 3/4 + revêtement de sol en bois franc. Ceci nous donnerait un facteur isolant d'env. R-30, je crois. Un treillis cachant le dégagement au sol permettra un bonne circulation d'air sous la structure et devrait éviter les problèmes d'humidité. Est-ce là la bonne méthode de procéder ?

Réponses (2)

Alexandre Gilbert il y a 4 ans

Dans cette situation les panneaux d'isolant rigide ne devrait pas être sous les solives, question de contrer le pont thermique?

Aussi de l'isolation de chanvre en matelas serait-il approprié étant donnée le fort risque d'humidité ?