À moins d’avoir une maison excessivement étanche (moins de 0,3 changement d’air à l’heure), a-t-on vraiment besoin d’un VRC?
D’après la SCHL, « 0,3 RAH (renouvellement d’air par heure), (est) le seuil inférieur reconnu pour une qualité de l’air convenable ». J’ai fait évaluer l’étanchéité de ma maison neuve par des spécialistes. J’ai 0,77 CAH (changement d’air à l’heure), ce que je considère très bon tenant compte que Novoclimat exige 2,5 CAH et que R2000 exige 1,5 CAH. Si j’ai 0,77 CAH et que 0,3 CAH donne un air convenable, est-ce que j’ai vraiment besoin d’un VRC? Le texte de la SCHL parle de troubles respiratoires ou de matériaux qui libèrent des polluants, mais pour une maison construite avec un souci écologique, où vivent des personnes en santé, a-t-on besoin d’un VRC? Questions corollaires : Si on a effectivement besoin de ventilation, combien de ventilation? Y a-t-il une règle simple en fonction de l’infiltration intrinsèque de la maison? En fonction du nombre d’occupants?
À un taux aussi faible de changement d'air à l'heure (CAH), aussi appelé RAH pour renouvellement de l'air à l'heure, il est essentiel d'avoir recours à un système de ventilation mécanique, comme un ventilateur récupérateur de chaleur. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois le faire fonctionner de façon intermittente.
Par contre, il est important de bien différencier le CAH obtenu lors du test d'infiltrométrie (décrit plus bas) et le CAH dans des conditions normales.
L'étanchéité des habitations
Pour mesurer l'étanchéité d'un bâtiment, on a recours à un test d'infiltrométrie : alors que tous les appareils de ventilation mécanique sont à l'arrêt et que toutes les portes et fenêtres sont fermées, on installe un infiltromètre dans la porte principale. L'appareil crée une différence de pression contrôlée entre l'intérieur et l'extérieur, permettant de localiser les fuites d'air et de calculer le nombre de CAH. Avec ce résultat, on peut calculer le taux de changement d'air à l'heure dans des conditions normales. Approximativement, le CAH (normal) = CAH (à 50 Pascal) divisé par 20. Donc, un taux de 10 CAH à 50Pa équivaut à 0,5 CAH dans des conditions normales.
Novoclimat exige un taux de 2,5 ou moins à 50 Pa. Dans votre question, vous comparez votre CAH de 0,77 au seuil exigé par Novoclimat. La question qui se pose est donc la suivante : comparez-vous des données comparables ? Si votre maison a un taux de CAH à 50Pa de 0,77, elle est très étanche ! Si au contraire elle a un taux de CAH(normal) de 0,77, elle ne l'est pas particulièrement !
Renouvellement et qualité de l'air
Vous respirez, cuisinez, et réalisez beaucoup d'autres activités qui générent des contaminants dans l'air intérieur. Certes, le choix de matériaux à faibles émissions polluantes joue un rôle important, mais n'élimine pas la nécessité d'évacuer l'air vicié régulièrement, et d'avoir un bon apport en air frais.
Vieilles maisons
Vous pourriez alors vous demander pourquoi les anciennes maisons n'ont pas de système de ventilation mécanique. De part la façon dont elles ont été construites, ces maisons ont un taux de CAH très élevé, amenant un volume adéquat d'air frais... mais causant des pertes énergétiques très importantes.
Pour en savoir plus sur comment ventiler sa maison, sur la règlementation en lien avec la ventilation des habitations, le nettoyage des conduits et l’installation des systèmes, lire notre article qui fait le tour de la question.
Merci infiniment. Merci aussi pour les références. J'ai trouvé la page web du GreenBuildingAdvisor bien utile, langage simple, pas trop de jargon.... en anglais par contre... On y trouve la réponse à ma dernière question. Ils écrivent que le Standard 62.2 de l'ASHRAE statue que le taux de ventilation minimum devrait être de 7,5 cfm (cubic foot per minute ou pieds cubes à la minute) par occupant plus 1 cfm par 100 pieds carrés de surface habitable. Ils ilustrent ceci pour une maison de 2000 pi car. avec trois occupants qui requiert 43 cfm de ventilation mécanique. Ils ajoutent une opinion de chercheurs qui recommandent un débit réduit à 50-60 % de cette valeur.
Je rénonve ma maison, je vois ici que Novoclimat exige un CAH de 2,5 ou moins à 50 Pa, est-ce la valeur à laquelle il obligatoire d'installer un VRC ?
J'aimerais savoir entre quelles valeurs de CAH (2.5 à ?) avoir un VRC est un atout (sans toutefois être obligatoire) ?
Et à quelle valeur de CAH (supérieur à ?) l'installation d'un VCR n'est plus pertinent ?
Merci
Excellente question. Je me pose aussi cette question. Y-a-t-il une règle approximative simple du genre <2 Changement d''air/h (50 Pa) = besoin d'un système de ventilation actif?
Bonjour,
Veuillez poser votre question directement dans le système d'assistance LaRuche.
Merci