Isolation d'un sous-sol par l'intérieur et l'extérieur, j'utilise un pare-vapeur ou pas ?
Je construis une nouvelle habitation ( plex). J'ai l'intention d'isoler le sous-sol par l'intérieur et par l'extérieur. La littérature est abondante sur le sujet. Dans un article, vous référez aux différentes coupes de murs du sous-sol produites par l'Agence de l'efficacité énergétique. Dans les exemples de l'Agence, il y a utilisation de pare-vapeur à l'intérieur du sous-sol, avant le gypse. Certaines compagnies ( par exemple Isolofoam) recommande l'utilisation d'un pare-vapeur avant la pose du gypse. La contradiction vient-elle de l'utilisation de différents produits ou de différentes marques? Est-ce-que l'utilisation du produit " isofoil" ( isolant polystyrène avec pare-vapeur intégré) utilise un procédé qui permet de "sortir l'humidité". Ou bien, peut importe le produit, il ne dois pas y avoir de pare-vapeur à l'intérieur des murs de sous-sol. je vous remercie
Bonjour,
L’isolation des murs de fondation par l’intérieur et l’extérieur est une méthode peu répandue, compte tenu des coûts associés. Il s'agit toutefois de la meilleure pratique, et de loin.
Éviter le pare-vapeur à l’intérieur. Bien que ce soit une pratique courante, poser une pare-vapeur à l'intérieur est fortement déconseillé. En effet, la peinture au latex (ou un pare-vapeur primaire) est recommandée à ce stade, mais il est surtout important de ne PAS inclure un pare-vapeur en polyéthylène derrière le gypse. C’est une solution intéressante au-dessus du niveau du sol, puisqu’elle permet aux murs de sécher vers l’extérieur, mais cela est impossible au sous-sol. En effet, les matériaux de construction (bois, béton) sont humides à la base. Les études sont concluantes à ce sujet : un pare-vapeur à l’intérieur des murs au niveau d’un sous-sol empêchera les matériaux de sécher, peut-importe les produits utilisés. À éviter à tout prix !
P.S. N'oubliez pas d'étanchéiser les fondations. Comment, ici...
Bonjour,
Je suis un peu confus par votre recommandation ici, de ne pas appliquer de pare-vapeur sur les murs de fondation du sous-sol, alors que vous recommandez ailleurs, dans un autre article (http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/top-3-meilleures-pratiques-sol-climat-froid) d'appliquer de l'uréthane giclé sur les murs de fondation, en prenant soin d'indiquer entre parenthèses qu'il joue un rôle de pare-vapeur. Qu'en est-il?
Aussi, est-ce possible d'avoir les références des études que vous mentionnez et qui concluent toutes qu'un pare-vapeur à l'intérieur des murs au niveau d'un sous-sol empêche les matériaux de sécher, peu importe le produit utilisé.
Je suis très intéressé par votre réponse, car les informations sont en apparence contradictoires sur ce sujet, et pas seulement sur votre site.
Récemment, un article de La Presse (http://www.lapresse.ca/maison/renovation/201601/11/01-4938651-la-mousse-de-polyurethane-un-isolant-passe-partout.php) mentionnait un problème avec l'uréthane utilisé sur les murs de fondation. Voici la citation : "Dure et étanche, la mousse retient l'eau contre la fondation. L'humidité migre alors vers le haut et entraîne la pourriture des solives de plancher." Après avoir échangé un courriel avec l'auteur, qui est inspecteur en bâtiment, il m'a dit que la solution consiste à laisser les 30 premiers centimètres au bas du mur de fondation sans uréthane pour permettre l'évaporation.
Cette inquiétude et cette recommandation ne seraient pas fondée, toutefois, selon M. Perrier du Guide Perrier. Ma discussion avec M. Perrier faisait suite à la rencontre de plusieurs entreprises en isolation, dont certaines m'avaient montré des photos des dommages prétendument causés aux solives de rive par l'humidité qui avait migré vers le haut, en raison de l'application de l'uréthane sur les murs de fondation.
Comme je prévoyais appliquer de l'uréthane sur la face intérieur de l'ensemble de mes murs de fondation, je suis très intéressé à connaître qui a raison et qui a tort ou, à tout le moins, de connaître toutes les nuances dans ce débat.
Merci beaucoup!
Bonjour,
Je crois que ce dont il est question ici est plutôt de ne pas appliquer de pare-vapeur derrière le gypse, ce qui emprisonnerait la structure de bois entre le mur de béton et le pare vapeur, causant ainsi de la moisissure. À vérifier...
Bonjour,
Est-ce que le code du batiment du Québec impose de poser un pare-vapeur derrière le gype qui recouvrent les murs de fondation d'un sous-sol?
Merci
Bonjour, nous sommes le 23 avril 2020 et, compte tenu de l'évolution rapide dans le domaine, j'aimerais savoir si votre recommandation de ne pas poser de pare-vapeur dans un sous-sol, qui remonte à 2014, tient toujours. Nous rénovons présentement notre sous-sol à la suite d'infiltrations d'eau. La fondation a été imperméabilisée et un drain (extérieur et intérieur) a été installé. Un isolant R5 a été isolé à l'extérieur et nous pensons utiliser de la laine de roche pour compléter l'isolation du côté intérieur. Je souhaite donc confirmer que vous déconseillez l'installation d'un pare-vapeur dans de telles circonstances. Pour faire écho aux commentaires précédents, il y a effectivement énormément de confusion à ce sujet.
Bonjour Nicolas,
Oui, la recommandation tient toujours ! Nous avons répondu à de nombreuses questions à ce sujet dans notre section assistance et avons produit plusieurs articles et guides à cet effet. Ils sont disponibles sur notre portail.
Bonne journée,
Est ce possible de parler à un conseiller par téléphone ? Difficile de s'y retrouver avec toute les recommandations disponibles
@ecohabitation: il serait utile de mettre le lien de ces recommandations dans vos réponses car chercher dans votre site n'est pas facile, on se perd à sauter d'un article à l'autre et d'une page à l'autre.
Merci de nous épargner ces recherches interminables.
Merci pour la confirmation. Bonne journée.
Est-ce que ce serait la même recommandation pour un mur qui est à la moitié dans le sous-sol et la moitié hors-sol avec un vide sanitaire avec dalle de béton d'envirion 1 pied et demi? Devrais-je aussi isoler les mus de notre vide sanitaire?
Dans le même ordre d'idées que Mme Frenette, doit-on poser un polythène au plafond du sous-sol? Merci.
Bonjour, nous venons d'impermeabiliser notre fondation avec une double membrane (aquabloc 720-38 + membrane Platon)
Nous sommes présentement en train de stripper le sous sol. (Division qui avait été posé directement sur le béton et qui ont donc imbibé l'humidité + isolation fondation en foam blanc.)
Nous avons prévue isoler la solive de rive a l'urethane.
Nous en voilà au mur de fondations, pour avoir droit à la subvention renoclimat nous devons viser R18 ( ancien mur R 8, doit avoir une augmentation de R 10 pour la subvention)
Je pensais isoler avec foam extrudé 2" ou coeur de porte+ 2x4 avec laine minérale R 12 (R20 total)+ polytene(selon code national du bâtiment+ gypse.
Mais voila que vous déconseillée le polytene etez vous certain que l'air chaud de mon sous sol ne condensera pas dans ma laine si je n'ai pas de polytene derrière le gypse? Quelle autre instance est daccor avec ce que vous dites?
Bonjour, je suis loin de me prétendre spécialiste, mais je peux vous témoigner mon expérience. Une portion de mon sous-sol est isolé comme ceci à partir du béton : foam bleu 2po, structure de bois avec laine de 4 po entre les montants, puis le gypse. (Notez l’absence de pare-vapeur)
Je songe actuellement à tout arracher et recommencer avec pare-vapeur. Il fait actuellement -5 degrés à l’exterieur et si vous passez votre main entre la laine et le foam, c’est tout mouillé. Les montants en bois commencent à pourrir également. Mon sous-sol est constamment à 45% d’humidité donc je ne crois pas que ce soit le problème.
J’essaie aussi d’y voir clair avant d’entamer les travaux, mais je pense fortement en faveur du pare-vapeur compte tenu de mon expérience.
Bonne réflexion!
Êtes-vous certain que l'humidité qui fait pourrir votre bois ne provient pas de votre mur de béton (si c'est le cas, l'ajout d'un pare-vapeur ne vous aidera pas bcp).
Est ce que votre foam bleu est bien scellé ? (Joint tapé et eurethane dans le craque s'il y en a ?
David gosselin est ce que votre foam bleu est bien sceller ? ( joint taper eurethane dans les craques)
Styrofoam 2" extrudé type 4 bien sceller et collé au béton , 2x4 ,laine de roche ( roxul r12 ) et gypse directement sur les montants serais à méthode recommandée ici ? Est ce toujours valable en date du 20 février 2022 ?
Ce serait vraiment cool d'obtenir un verdict juste sur la technique à appliquer !! je m'y perd un peu la