Quel est le meilleur système de chauffage maison de plus de 7000 pi2?
Nous avons présentement un système bi énergie avec thermopompe Carrier due pour changer. Sous les -12C nous chauffons exclusivement au propane. Notre maison est victorienne avec des plafonds cathédrales et beaucoup de fenestration, malheureusement elle n'est pas zonée, le chauffage est purement central sans zone. Nous avons froid l'hiver malgré une isolation fenêtres et portes hors pair. Nous avons aussi des planchers radiants électriques Doit on conserver le bi énergie? Passer exclusivement à électricité? Changer la thermopompe pour un modèle qui ira plus froid, comme la zuba? Mais nous avons su que la superficie habitable serait peut être limite...ou une autre thermopompe? Quel est le prix de ce genre de changement?
Bonjour Émilie,
Les systèmes Bi-Énergie sont très efficaces et parmi les plus économiques. Voir notre actualité à ce propos et les tableaux comparatifs des coûts en bas de page. Une façon d'économiser serait de passer du propane à la biomasse, tout en restant en mode bi-énergie. Toutefois, comme vous le mentionnez, il se pourrait que la superficie de votre maison soit en cause; le système est peut-être mal dimensionné. Nos experts en science du bâtiment durable et efficacité énergétique peuvent réaliser une analyse détaillée de votre système, au besoin. Visitez la page des services en efficacité énergétique pour connaître les détails et déterminer le service technique qui correspond à vos besoins.
Sinon, le froid peut également être du à une mauvaise isolation, ou une mauvaise étanchéitée (malgré des portes et fenêtres super étanche). Le mieux serait de réaliser un test de thermographie. Vous pourrez ainsi déterminer d'où proviennent les fuites.
Bon hiver !